Tras completar los trabajos de mantenimiento de la unidad CT#1 y con la autorización del Centro de Control Energético de Puerto Rico, hoy miércoles 11 de septiembre de 2024 iniciamos las maniobras para su puesta en servicio y de esta forma normalizar por completo nuestras operaciones.
Aproximadamente a las 9:23 a.m., luego de energizar el transformador principal de la unidad #1, la interconexión con la red de transmisión (línea a 230kV 51100) salió de servicio por activación de protección. Este evento provocó la salida de las unidades CT#2 y STG de la central las cuales estaban operando con normalidad.
Estamos trabajando en coordinación con el personal del sistema eléctrico de Puerto Rico para analizar el evento, identificar las causas e implementar las medidas correctivas necesarias para restablecer el servicio de las unidades generatrices de EcoElectrica de forma segura en el menor tiempo posible.
Les mantendremos informados del progreso de los trabajos de restablecimiento oportunamente.