Actualización Oficial del Sistema de Generación

Share

 

Desde la madrugada del lunes, la Unidad 5 de Central Costa Sur, de 410 MW, se encuentra fuera de servicio luego de que muestreos preventivos del aceite de su transformador principal de potencia detectaran indicadores de una anomalía en el equipo. Desde su salida y hasta anoche, la capacidad disponible permitió cubrir en su totalidad la demanda del sistema.

Durante este periodo, nuestro personal ha realizado pruebas para diagnosticar la deficiencia, y las pruebas eléctricas identificaron una condición que provoca calentamiento interno en el transformador. Como parte de este proceso, hoy se comenzará a vaciar el transformador, que contiene 18,000 galones de aceite. El aceite será tratado en la planta, y se proyecta completar el vaciado el sábado, de no surgir imprevistos. Una vez vacío, nuestro personal podrá inspeccionar su interior para determinar con precisión qué está provocando la falla.

Por otro lado, en Central San Juan, se retiró de servicio la turbina de vapor de la Unidad 5, de 50 MW, tras detectarse una deficiencia operacional. El equipo técnico de la central trabaja en el diagnóstico de la condición para determinar los trabajos necesarios.

Ante este escenario, la demanda proyectada para el pico de esta noche es de 2,929 MW, con una capacidad disponible de 2,977 MW, lo que representa una reserva de 48 MW, considerada como capacidad limitada. Es importante aclarar que los pronósticos de demanda son generados por el Operador del Sistema de Transmisión y Distribución, y constituyen proyecciones sujetas a variación, no cifras definitivas.

Nuestro personal técnico continúa trabajando para atender estas condiciones con la mayor prontitud posible, mientras el sistema de generación se mantiene bajo vigilancia constante.

RESERVA DE GENERACIÓN

La reserva de generación es la capacidad disponible por encima de la demanda del momento; mientras mayor sea ese margen, mayor es la capacidad del sistema para responder ante un imprevisto sin afectar el servicio.

– Reserva estrecha (100–400 MW): la demanda se cubre en su totalidad, pero de ocurrir un imprevisto, existe mayor riesgo de que la capacidad disponible resulte insuficiente.

– Reserva moderada (400–600 MW): no se anticipan insuficiencias de generación; de surgir un imprevisto, se contaría con capacidad limitada para atenderlo.

– Reserva suficiente (600+ MW): la capacidad cubre la demanda con margen adicional; de surgir un imprevisto, aún se contaría con reserva disponible para responder.

El sistema de generación, transmisión y distribución de Puerto Rico es operado por múltiples entidades, y el rol de Genera PR es informar con transparencia sobre lo ocurrido y su impacto en nuestras operaciones. Estas explicaciones no buscan evadir responsabilidad, sino delimitarla: Genera PR es responsable del 60% de la generación de energía del país, no de cómo esta llega a los consumidores.

Nuestro compromiso es mantener una comunicación transparente, basada en hechos y en el progreso de nuestras operaciones.

Consulte la información disponible en tiempo real sobre el sistema de generación en: https://genera-pr.com/data-generacion
Imagen
6:00 p. m. · 15 oct. 2026
·
1.177

Visualizaciones
Relevante
Ver citas
ForoNoticioso

Hector Luis Espinosa
@hectorespinosa
·
2h
@Jenniffer
Se va a ir la luz, nuevamente!!!
Alba
@alba_0331
·
2h
Saludos a @Jenniffer
@ZardeEnergia
@EnergiaNEPR
una vez mas no hay generación suficiente y comenzarán los relevos de carga. Con una factura de energía eléctrica que no sabemos como vamos a pagar y encima sin servicio. Bello!

Ver más

Noticias Locales